Уважаемый Керамо,

Выложите плз в эту тему плз техническую документацию на таунхаусы 4-й очереди.

1) Планы и разрезы со всеми размерами для обоих проектов
2) Характеристики отопления и вентиляции (модель котла отопления, размеры и расположения вентканалов)
3) Характеристики стен (толщину и тип используемого кирпича, толщину и тип утеплителя)
4) Характеристики перекрытия (схема армирования и нагрузочные характеристики)
5) Схема устройства кровли для обоих проектов
6) Характеристики окон и двери (модель двери, оконный профиль, сколько камер остелкения и т.д.) для обоих проектов

По форуму гуляет много противоречивой информации.
Нужна истинная информация из первых рук.

Спасибо.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 12:46
  

Администратор

Зарегистрирован: 02 май 2012, 16:21
Сообщения: 247
Выложим.

Срок выполнения: до 13.12.12. включительно.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:30
  

Аватара пользователя
SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 17:12
Сообщения: 203
OAOКерамо писал(а):
Выложим.

Срок выполнения: до 13.12.12. включительно.


Мы ждем :roll:


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:48
  

Администратор

Зарегистрирован: 02 май 2012, 16:21
Сообщения: 247
Nushasha писал(а):
OAOКерамо писал(а):
Выложим.

Срок выполнения: до 13.12.12. включительно.


Мы ждем :roll:


Помним... Просим прощения, что не ответили в срок. Обязательно дадим развернутый ответ сегодня или в крайнем случае завтра.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 21:14
  

Аватара пользователя
Администратор

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:14
Сообщения: 3460
OAOКерамо писал(а):
Nushasha писал(а):
OAOКерамо писал(а):
Выложим.

Срок выполнения: до 13.12.12. включительно.


Мы ждем :roll:


Помним... Просим прощения, что не ответили в срок. Обязательно дадим развернутый ответ сегодня или в крайнем случае завтра.


Крайнего случая не дождались. Просьба к Керамо уточнить срок появления документации на сайте.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 09:48
  

Администратор

Зарегистрирован: 02 май 2012, 16:21
Сообщения: 247
Сегодня обязательно опубликуем. Еще раз приносим свои извинения. Сейчас крайне загруженный период для всех сотрудников комплекса.

upd

С утра 18.12.12 начнем публиковать.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:46
  

Администратор

Зарегистрирован: 02 май 2012, 16:21
Сообщения: 247
1) Планы и разрезы со всеми размерами для обоих проектов

Пункт уточняется. Вывесим после проверки.

2) Характеристики отопления и вентиляции (модель котла отопления, размеры и расположения вентканалов)

Предполагаем ставить то же оборудование, что и на третьей очереди.

Котел - Thermona
Бойлер - Drazice

Точные названия моделей чуть позже.

По вентиляции.

Расположена в кладке межквартирных стен,размер 130мм.


3) Характеристики стен (толщину и тип используемого кирпича, толщину и тип утеплителя)

Блок керамический рауф 14.3 НФ размер 510х253х217
Утеплитель Технолайт (1200х600х100) и (1200х600х50)
Облицовочный кирпич Голицинского кирпичного завода (250х120х65)


4) Характеристики перекрытия (схема армирования и нагрузочные характеристики)

Двухрядное армирование. Бетон м350, арматура А 1012, РАБОЧИЙ ЗАЗОР 20 см, связующий 12см, толщина плиты 22 см.

5) Схема устройства кровли для обоих проектов

Оба проекта:

Пиломатериалы, швеллер 18.

Подробнее чуть позже.


6) Характеристики окон и двери (модель двери, оконный профиль, сколько камер остелкения и т.д.) для обоих проектов

Оба проекта - оконные блоки ПВХ фирмы Rehau и АЛЮМПЛАСТ, поворотно-откидные с двойным стекло-пакетом. Размеры разные.

По дверям чуть позже.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:29
  

SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 09 июн 2012, 18:19
Сообщения: 679
Можно уточнить.

ВЫ пишите : "Предполагаем ставить то же оборудование, что и на третьей очереди.Котел - Thermona.Бойлер - Drazic"

У нас в третьей очереди висит только котел, бойлер позже повесят ? Он какого объёма будет ? И будет ли вообще. Просто чтобы понять, покупать его или нет.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:40
  

Администратор

Зарегистрирован: 02 май 2012, 16:21
Сообщения: 247
Shell писал(а):
Можно уточнить.

ВЫ пишите : "Предполагаем ставить то же оборудование, что и на третьей очереди.Котел - Thermona.Бойлер - Drazic"

У нас в третьей очереди висит только котел, бойлер позже повесят ? Он какого объёма будет ? И будет ли вообще. Просто чтобы понять, покупать его или нет.


Бойлер на 100 литров. Выдается клиентам в соответствии с условиями ДДУ. Устанавливается и подключается самостоятельно.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:20
  

SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 09 июн 2012, 18:19
Сообщения: 679
А можно чуть подробнее, просто мастер по отоплению, как раз спрашивал, будет ли бойлер и какой именно ? Чтобы не покупать зря. Быть может, нам и этого хватит ?

_________________
Есть хорошая бригада, штукатурят, также делают качественные перегородки, потолки.И многое другое. Обращайтесь в личку!


          Вернуться к началу  
 
 
Начать новую тему Ответить на тему



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Перейти:  

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB