А не сталкивался кто нибуть с циклированием (тактированием - в интернете эти термины встречаются) котла? Выражается это в том, что на летнем режиме (работа только на ГВС) (а может и на зимнем) после небольшого использования горячей воды, котёл набрав сначала температуру начинает длительное время включатся и отключаться раз в 15 секунд. Котёл работает с бойлером 200 л косвенного нагрева.
Мастер, который делал систему считает, что всё подключено правильно (я посмотрел, сравнил с соседями, тоже проблем с подключением не увидел). Из Апрелевки пришли проверили, перебрали трёхходовой клапан и тоже сказали, что у них всё нормально.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:21
  

SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 04 сен 2012, 22:10
Сообщения: 540
ВладимирВ писал(а):
А не сталкивался кто нибуть с циклированием (тактированием - в интернете эти термины встречаются) котла? Выражается это в том, что на летнем режиме (работа только на ГВС) (а может и на зимнем) после небольшого использования горячей воды, котёл набрав сначала температуру начинает длительное время включатся и отключаться раз в 15 секунд. Котёл работает с бойлером 200 л косвенного нагрева.
Мастер, который делал систему считает, что всё подключено правильно (я посмотрел, сравнил с соседями, тоже проблем с подключением не увидел). Из Апрелевки пришли проверили, перебрали трёхходовой клапан и тоже сказали, что у них всё нормально.

У нас такая проблема.

_________________
Планы - это мечты знающих людей.
/Э. Фейхтерслебен/
Прудная, 3-5-3


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:19
  

Аватара пользователя
Администратор

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:14
Сообщения: 3460
ВладимирВ писал(а):
А не сталкивался кто нибуть с циклированием (тактированием - в интернете эти термины встречаются) котла? Выражается это в том, что на летнем режиме (работа только на ГВС) (а может и на зимнем) после небольшого использования горячей воды, котёл набрав сначала температуру начинает длительное время включатся и отключаться раз в 15 секунд. Котёл работает с бойлером 200 л косвенного нагрева.
Мастер, который делал систему считает, что всё подключено правильно (я посмотрел, сравнил с соседями, тоже проблем с подключением не увидел). Из Апрелевки пришли проверили, перебрали трёхходовой клапан и тоже сказали, что у них всё нормально.


У меня походу есть такая проблема тоже.
Задумался об установке комнатного термостата.
Есть в посёлке кто их уже поставил. Поделитесь ощущениями?

_________________
Puchkovo village
Prudnaya street 5.3.3


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:52
  

SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 08 дек 2012, 19:10
Сообщения: 279
Shadow писал(а):

У меня походу есть такая проблема тоже.
Задумался об установке комнатного термостата.
Есть в посёлке кто их уже поставил. Поделитесь ощущениями?

Мне кажется комнатный термостат не решит проблемму с циклическим нагревом ГВС. Я купил, но пока есть проблемма с котлом не ставлю, чтобы разобраться.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:31
  

Завсегдатай
Завсегдатай

Зарегистрирован: 08 дек 2012, 20:12
Сообщения: 35
Запасные части можно приобрести у официалов ООО "Лига-Н" (495)983-0116
В моем случае:
теплообменник 10800р
воздушный клапан 360р

_________________
ул. Прудная 4-3-7


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:34
  

Аватара пользователя
Администратор

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:14
Сообщения: 3460
ВладимирВ писал(а):
Shadow писал(а):

У меня походу есть такая проблема тоже.
Задумался об установке комнатного термостата.
Есть в посёлке кто их уже поставил. Поделитесь ощущениями?

Мне кажется комнатный термостат не решит проблемму с циклическим нагревом ГВС. Я купил, но пока есть проблемма с котлом не ставлю, чтобы разобраться.


Термостат в любом случае вещь полезная (помогает оптимизировать работу котла)
Заметил такую особенность: если температуру выкрутить на максимум, то цикличность проявляется сильно, если убавить немного, то она в какой-то момент совсем пропадает.

_________________
Puchkovo village
Prudnaya street 5.3.3


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:35
  

Аватара пользователя
Администратор

Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:14
Сообщения: 3460
Ворчун писал(а):
Запасные части можно приобрести у официалов ООО "Лига-Н" (495)983-0116
В моем случае:
теплообменник 10800р
воздушный клапан 360р


Апрелевские газовщики походу не признали свой косяк в поломке котла?

_________________
Puchkovo village
Prudnaya street 5.3.3


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:56
  

Завсегдатай
Завсегдатай

Зарегистрирован: 08 дек 2012, 20:12
Сообщения: 35
Их косяка тут нет. Просто у меня стоит грязевик только на входной трубе, а во время ремонта там все постепенно забивается грязью и т.д. Это со временем начинает оседать в теплообменнике и он выходит из строя. Они прям показали на воздушный клапан, который должен стравливать воздух, из него аж текла грязь.

Для общего сведения:
Температура при которой должен отключаться котел составляет 95 - 100 градусов
в случае если он греется сильнее, значит не исправен датчик термостата.
В моем случае разогрев доходил до 110 градусов.

Консультацию по котлам можно получить по телефону (915)090-7539

_________________
ул. Прудная 4-3-7


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:13
  

Аватара пользователя
SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 18 фев 2014, 10:49
Сообщения: 598
Shadow писал(а):
ВладимирВ писал(а):
А не сталкивался кто нибуть с циклированием (тактированием - в интернете эти термины встречаются) котла? Выражается это в том, что на летнем режиме (работа только на ГВС) (а может и на зимнем) после небольшого использования горячей воды, котёл набрав сначала температуру начинает длительное время включатся и отключаться раз в 15 секунд. Котёл работает с бойлером 200 л косвенного нагрева.
Мастер, который делал систему считает, что всё подключено правильно (я посмотрел, сравнил с соседями, тоже проблем с подключением не увидел). Из Апрелевки пришли проверили, перебрали трёхходовой клапан и тоже сказали, что у них всё нормально.


У меня походу есть такая проблема тоже.
Задумался об установке комнатного термостата.
Есть в посёлке кто их уже поставил. Поделитесь ощущениями?


Я ставил. И gronin.

Ощущения - забываемые. В смысле, что поставил и забыл. С 28 августа установлено 26 градусов и больше к котлу не подходим.

_________________
Прудная д. 1, кв. 5.


          Вернуться к началу  
 
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 18:38
  

SUPER-Ветеран
SUPER-Ветеран

Зарегистрирован: 04 сен 2012, 22:10
Сообщения: 540
Lastick писал(а):
Shadow писал(а):
ВладимирВ писал(а):
А не сталкивался кто нибуть с циклированием (тактированием - в интернете эти термины встречаются) котла? Выражается это в том, что на летнем режиме (работа только на ГВС) (а может и на зимнем) после небольшого использования горячей воды, котёл набрав сначала температуру начинает длительное время включатся и отключаться раз в 15 секунд. Котёл работает с бойлером 200 л косвенного нагрева.
Мастер, который делал систему считает, что всё подключено правильно (я посмотрел, сравнил с соседями, тоже проблем с подключением не увидел). Из Апрелевки пришли проверили, перебрали трёхходовой клапан и тоже сказали, что у них всё нормально.


У меня походу есть такая проблема тоже.
Задумался об установке комнатного термостата.
Есть в посёлке кто их уже поставил. Поделитесь ощущениями?


Я ставил. И gronin.

Ощущения - забываемые. В смысле, что поставил и забыл. С 28 августа установлено 26 градусов и больше к котлу не подходим.


Вот ответ специалиста по водомонтажу с портала ремонтник.ру:
Возможно подключить бойлер нужно не через датчик бойлера, а через термостат бойлера. Столкнулись с этой проблемой на нескольких котлах (например Beretta). С датчиком котел не распознает бойлер и начинает постоянно перегреваться. Поставили термостат и все заработало как надо. У некоторых настенников, как правило бюджетных итальянских, такое есть.

_________________
Планы - это мечты знающих людей.
/Э. Фейхтерслебен/
Прудная, 3-5-3


          Вернуться к началу  
 
 
Начать новую тему Ответить на тему



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Перейти:  

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB